参考答案:
户外机柜检测哪些项目?检测报告如何办理?检测周期多久?报告有效期多久呢?测试哪些项目呢?我们只做真实检测。
检测项目:
*模拟太阳辐射试验、*电磁屏蔽试验、*监控、告警试验、*非金属材料抗紫外线试验、C接口互联、C接口报文协议、D接口接入综合网管的实现方式、三遥功能的检测、不对称条件引起的误差、不平衡和边缘热损失误差、不平衡误差、交流功率与功率因数的测量、交流频率、电流、电压的测量、传热性质、低温试验、保温隔热性能试验、信息类型、信息结构、全部参数、其他误差、冲击试验、冷却单元、冷却单元温度均匀性、冷面控制、分类、初步选择装置的尺寸、制备和状态调节、加热单元、加热单元的温度均匀性、厚度和密度、可确定材料热性质的试件*小厚度的测定方法、噪音试验、围护、夹紧力、密度和质量变化、尺寸检测、平整度、总误差、技术要求、振动试验、接地性能试验、撞击试验、操作要求、数据库接口协议、数据格式、*终质量和厚度测量、材料的导热系数、表现导热系数或热阻系数、油位的测量、油压的测量、测定与温差的关系、测量装置、涂层抗冲击、涂层抗老化、涂层耐溶剂、涂层附着力、温差检测、温差选择、温度测量系统、湿度、湿度的测量、热流量的测定、热阻、热导率或传递系数、照度试验、燃烧性能、环境条件、现场告警功能的检测、电气连接和自动控制器、盐雾试验、监控、告警功能、监控中心功能、监控对象及内容、直流电流、电压的测量、粘结性能、系统各级功能要求、系统接地检测、系统硬件防雷过电压保护功能的检查、线性试验、结构、结构和功能检测、绝缘电阻、综合性能检查、编码分类、翘曲、耐火*限、蓄电池电压的测量、装置工作面的热辐射率、装置所要求的性能、装置的描述和设计要求、计算、评价试件均质性的步骤、试件的平均导热系数、试验方法A-水平燃烧试验、试验方法B-垂直燃烧试验、试验程序、详细设计、质量、起吊试验、转速的测量、边缘热损失、边缘绝热和边缘热损失、过渡时间和测量间隔、运行状态、选择和尺寸、通信方式、通用命令、通用管理功能要求、锁具防破坏试验、门机械耐久性试验、门限位试验、防尘试验、防水试验、防风试验、非金属材料腐蚀性液体浸入试验、非金属材料阻燃试验、预处理、颜色、外观检测、高温试验、保温隔热性试验、模拟太阳辐射试验、涂层附着力试验、监控、告警试验、非金属材料抗紫外试验、尺寸、接地保护、结构及功能、表面喷涂试验、阻燃试验、颜色及外观、交流输入电压范围、系统告警功能、结构抗地震性能考核、振动响应检查测试、直流输出电压调节范围及工作方式、系统稳压精度
检测标准:
1、YD/T1436-2014室外型通信电源系统YD/T1436-2014
2、GB/T10294-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法2.2.2
3、YD/T15372015通信系统用户外机柜6.1、8.1.2
4、YD/T10582015通信用高频开关电源系统YD/T10582015
5、YDB052.1-2010通信用相变材料温控机柜第1部分:通信用相变材料户外机柜6.2
6、YD/T1363.22014电源、空调及环境集中监控管理系统5.2
7、GB/T23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板6.4.1
8、YD/T27682014通信户外机房用温控设备第1部分:嵌入式温控设备YD/T27682014
9、YD/T1363.52014电源、空调及环境集中监控管理系统6.3
10、YD/T1363.32014电源、空调及环境集中监控管理系统7.1
11、YD/T15372015通信系统用户外机柜YD/T15372015
12、GB/T5169.16-2008电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法8.4
13、YD/T1363.12014电源、空调及环境集中监控管理系统YD/T1363.12014
14、YD5083-2005电信设备抗地震性能检测规范YD5083-2005
15、YD/T1537-2015通信系统用户外机柜
16、Q/ZTT2106.1-2018新型室外一体化机柜(房)检测规范第1部分:壁挂空调式6
17、Q/ZTT2105.1-2018新型室外一体化机柜(房)技术要求第1部分:壁挂空调式4
18、YD/T27682014通信户外机房用温控设备第1部分:嵌入式温控设备5.5.7
19、YD/T1363.42014电源、空调及环境集中监控管理系统4.6
20、YD/T1363.12014电源、空调及环境集中监控管理系统5.1
检测报告用途
商超入驻、电商上架、内部品控、招投标、高校科研等。
检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。常规来说只要测试没更新,测试不变检测报告一直有效。
检测费用价格
因测试项目及实验复杂程度不同,具体请联系客服确定后进行报价。
检测时间周期
一般3-10个工作日(特殊样品除外),具体请咨询客服。